yycat 2012-08-07 08:12:41 | 北京市 安裝 | 1239查看 3回答
關于變配電中的避雷器
電氣主接線圖中的避雷器型號(HY1.5WS2-0.3/1.3)和高壓柜系統圖中的避雷器型號(HY5W2-17/45)不一樣。 問題:1、電氣主接線圖中的避雷器用在什么位置? 2、高壓柜中的避雷器還用單獨拆裝下來做實驗嗎?問題補充:糾結中,查了一下相關內容,怎么有人說高壓避雷器需要拆下來做試驗。到底應該怎么操作?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電氣主接線圖中的避雷器用在什么位置? 答:用在低壓配電箱或者接線箱中。 2、高壓柜中的避雷器還用單獨拆裝下來做實驗嗎? 答:必須做實驗,但是不用單獨拆裝下來,是有單獨接線針對實驗的。
2012-08-07 09:45:22
-
電氣主接線中的避雷器,一般用在主入戶配電箱的位置 高壓避雷器一般又供電部門安裝,很少看見他們做實驗
2012-08-07 08:17:17
-
電氣主接線圖中的避雷器用在樓頂 高壓柜中的避雷器不用單獨拆裝下來做實驗
2012-08-07 08:16:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看