95****@qq.com 2012-08-06 15:29:07 | 河北省 土建 | 757查看 1回答
鋼筋算量與鋼筋下料之間的差距
我預算做出來鋼筋量為282噸 而現場實際使用250噸 請問這個差距是不是太大 出現這個差距的原因是什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我預算做出來鋼筋量為282噸 而現場實際使用250噸 請問這個差距是不是太大 出現這個差距的原因是什么 回復:這種情況是差距略大了點,出現這種情況的原因分析: 1、預算時一般不考慮彎曲調整值,而實際施工時鋼筋彎曲變長,下料時要考慮彎曲調整值。 2、工地實際施工時未嚴格按照規范,往往在二次構件(構造柱、砌體加固筋、圈梁等)的鋼筋上一般是沒有預算那么多的。 3、你對軟件、規范不夠了解導致計算結果錯誤。