84****@qq.com 2012-08-04 17:13:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4420查看 5回答
GGJ 連梁無法原位標注?
鋼筋模型中連梁無法原位標注??只有把構件轉換成樓層框架梁才可以進行原位標注??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁是剪力墻的加強帶,是沒有原位標注的 你看你連梁是不是這樣 LL1(1) 表示的 如果后面多出了一個跨數(shù) 那說明你這個不是連梁 而是框架梁或者次梁
2012-08-04 19:45:40
-
連梁有原位標注
2012-08-04 17:36:19
-
是的,你可以布置框架梁或者一般梁
2012-08-04 21:42:41
-
請明確是框架結構中的聯(lián)系梁還是剪力墻結構中的連梁。前者按非框架梁定義,可以進行原位標注;后者一般只有一跨在“門窗洞”中的連梁定義,沒有原位標注。
2012-08-06 09:15:58
-
如果圖紙標注名稱是連梁名稱,原位標注有給了支座附加筋,可以轉換成框架梁,填寫原位布置識別梁即可 對計算結果沒有影響
2012-08-05 11:37:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看