  • 板配筋和分布筋

    說明里面提到板上分布筋為A6@200,圖中未標注板配筋為C8@200,是什么意思?圖紙上只標注了負筋,那受力筋和跨板受力筋分別是多少哦?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分布筋是針對負筋而言的,就是均布、固定負筋的分布筋是A6@200。 圖中未標注板配筋為C8@200的意思是板中畫出的配筋,但沒有標注規格信息的就是這個數據。

    2012-08-02 13:34:30 

  • 說明里面提到板上分布筋為A6@200, 圖中未標注板配筋為C8@200,是什么意思? 所有板分布筋都是為A6@200 沒有標注的板配筋C8@200 圖紙上只標注了負筋,那受力筋和跨板受力筋分別是多少哦? 配筋為C8@200, 板分布筋都是為A6@200

    2012-08-03 12:04:18 

  • 說明里面提到板上分布筋為A6@200,圖中未標注板配筋為C8@200,是板分布筋為A6@200,板受力筋及負筋圖紙中未標明的是板配筋為C8@200。圖紙上只標注了負筋,那受力筋和跨板受力筋圖紙中沒標明的就是c8-200

    2012-08-02 13:39:56 

  • 如圖 你定義負筋的時候 就有分部筋信息填入了 C8意思是 圖上沒有標明受力筋的板 按C8@200布置受力筋 跨板受力筋其實就是負筋 現實中是沒有這種鋼筋的,是軟件為了好布置那種跨板負筋 而衍生出來的一種鋼筋形式

    標注板

    2012-08-02 14:22:11 

  • 那就是說負筋下面的分布筋的配筋跟跨板受力筋的配筋信息就是這個

    2012-08-02 14:23:42 