  • 消防二總線的電源和至火災監控主機的電源線是從那里引出的是配電箱嘛

    在圖紙上為什么沒有標清消防二總線從那個位置引出來的。只是顯示在配電箱里有一段線,但他是24V電壓的吧,怎么從配電箱里引出 還是消防二總線有單獨從別出引出的 如下圖為什么二總線畫在配電箱中,兩端卻空的沒有連接。 剛接觸望大家指點

    兩端

    問題補充:還有想知道消防聯動二總線和24V電源線,最初從那個配電箱出來。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    24V電源是從消防控制室過來的,因為圖上是強電配電箱所以沒有畫。這個圖表示此配電箱需要配置一個消防控制模塊,并接入一對信號總線、一對24V電源線(火災時用于切斷此配電箱電源)。從消防控制系統圖中可查到此配電箱。這個還有個功能是當發生火災時,用于啟動應急照明,參考消防系統圖更容易理解。

    2012-08-02 13:37:32 

  • 24V電源是從消防控制室過來的,因為圖上是強電配電箱所以沒有畫。這個圖表示此配電箱需要配置一個消防控制模塊,并接入一對信號總線、一對24V電源線(火災時用于切斷此配電箱電源)。從消防控制系統圖中可查到此配電箱。

    2012-08-02 08:23:26 

  • 這個你需要看消防電的圖紙,結合起來看,思考一下你就會明白的!

    2012-08-02 08:46:53 

  • 在圖紙上為什么沒有標清消防二總線從那個位置引出來的。只是顯示在配電箱里有一段線,但他是24V電壓的吧,怎么從配電箱里引出 還是消防二總線有單獨從別出引出的 如下圖為什么二總線畫在配電箱中,兩端卻空的沒有連接。 消防二總線是從消防控制室來的,這只是 一個消防信號線

    2012-08-02 09:51:40 

  • 配電箱里面的K應該是控制模塊,消防二總線及24V電源線從模塊連至消防控制室,由消防聯動主機或火災監控主機聯動控制配電箱

    2012-08-02 18:31:27 

  • 這是指的消防信號線,他應該有單獨的系統和弱電箱

    2012-08-02 07:47:14 