10****@qq.com 2012-08-01 09:02:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 3回答
板的的受力筋
為什么我畫的板的鋼筋三級鋼沒有彎鉤,而一級鋼有彎鉤呢,應怎么設置?用XY方向一塊板一塊板畫圖,看著受力筋都連在一起了,實際是不相連的,這樣話有影響嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納二級鋼、三級鋼是螺紋鋼,不需要端部彎鉤,直接錨固就行;而一級鋼是光圓鋼,握裹力不夠,所以要做彎鉤的。 受力筋的這個,要看圖紙怎么設計,通畫與分開畫稍有不同,但影響不大的。
2012-08-01 09:08:23
-
三級鋼本來就沒有的
2012-08-01 09:09:53
-
一級鋼是光圓鋼,必須做彎鉤的。 二級鋼、三級鋼是螺紋鋼,不需要端部彎鉤,直接錨固板支座中心就行
2012-08-01 09:28:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看