fgf1985 2012-07-30 14:08:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 4回答
構造柱馬牙和墻體加筋怎么設置?(急)
我的工程在構造柱與墻連接處應砌成馬牙搓并沿墻高500mm配置2A6的水平鋼筋,而我的墻體加筋也是沿墻高500mm配置2A6的水平鋼筋,這是不是重疊了?該怎么處理?還有那馬牙搓該怎么設置和處理,我在廣聯達里沒有看到相關應用,我是用的11G101的新平法。求解決(急)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,馬牙槎在鋼筋里無法顯示的(圖形可以),構造柱與墻設置2A6@500即可
2012-07-30 14:33:02
-
構造柱與墻連接處只需要設置2A6@500就可以,不需要重復設置。
2012-07-30 14:10:06
-
在墻體中只要設置砌體加筋就可以了,構造柱就不用單獨設置了
2012-07-30 15:00:30
-
同意qq的回復觀點。
2012-07-30 14:20:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看