39****@qq.com 2012-07-29 20:44:25 | 四川省 安裝 | 2364查看 3回答
銅芯電纜 YJV-0.6/1KV-1(4x185+1x95) 中間頭怎么取?
像這種類似a*x+b*x的電纜中間頭以及終端頭如何選擇?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所提到的YJV-0.6/1KV-1(4*185+1*95)的是一根銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜,規格是4芯185mm2+1芯95mm2截面積的。電纜終端頭按照一根電纜的起端和終端各一個終端頭,合計計算2個185mm2的電纜終端頭;如果一個供電回路的一根電纜延長米長度每超過250~300m左右時既可以計算一個電纜中間接頭。 為了使終端頭還是直接頭,因為這是5芯銅芯185mm2的電纜,因此電纜敷設以及電纜頭制作安裝就應該按照185mm2規格計算,實際套項則是套240mm2以內的子目。
2012-07-30 08:35:00
-
一般電纜長度超過250米計算一個中間頭,一根電纜計算兩個終端頭
2012-07-30 07:56:47
-
銅芯電纜 YJV-0.6/1KV-1(4x185+1x95) 中間頭套240mm以下的電纜中間接頭。
2012-07-30 14:33:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看