涂料防水層的質量驗收
?涂料防水層的質量驗收
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
涂料防水層應采用反應型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基滲透結晶型防水涂料。防水涂料厚度選用應符合表17-50的規定:
防水涂料厚度(mm) 表17-50
防水等級
設防道數
有機涂料
無機涂料
反應型
水乳型
聚合物水泥
水泥基
水泥基滲透結晶型
1級
三道或三道以上設防
1.2~2.0
1.2~1.5
1.5~2.0
1.5~2.0
≥0.8
2級
二道設防
1.2~2.0
1.2~1.5
1.5~2.0
1.5~2.0
≥0.8
3級
一道設防
-
-
≥2.0
≥2.0
-
復合設防
-
-
≥1.5
≥1.5
-
涂料防水層的施工應符合下列規定:
1.涂料涂刷前應先在基面上涂一層與涂料相容的基層處理劑;
2.涂膜應多遍完成,涂刷應待前遍涂層干燥成膜后進行;
3.每遍涂刷時應交替改變涂層的涂刷方向,同層涂膜的先后搭茬寬度宜為30~50mm;
4.涂料防水層的施工縫(甩搓)應注意保護,搭接縫寬度應大于100mm,接涂前應將其甩搓表面處理干凈;
5.涂刷程序應先做轉角處、穿墻管道、變形縫等部位的涂料加強層,后進行大面積涂刷;
6.涂料防水層中鋪貼的胎體增強材料,同層相鄰的搭接寬度應大于100mm,上下層接縫應錯開1/3幅寬。
主控項目
1.涂料防水層所用材料及配合比必須符合設計要求。
2.涂料防水層及其轉角處、變形縫、穿墻管道等細部做法均須符合設計要求。
一般項目
1.涂料防水層的基層應牢固,基面應潔凈、平整,不得有空鼓、松動、起砂和脫皮現象;基層陰陽角處應做成圓弧形。
2.涂料防水層應與基層粘結牢固,表面平整、涂刷均勻,不得有流淌、皺折、鼓泡、露胎體和翹邊等缺陷。
3.涂料防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于設計厚度的80%。
4.側墻涂料防水層的保護層與防水層粘結牢固,結合緊密,厚度均勻一致。
2012-07-26 06:33:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看