cr****@163.com 2012-07-25 20:26:42 | 遼寧省 安裝 | 6733查看 3回答
請問消火栓系統沒有水滅火系統控制裝置調試的依據
您好,我看到您給別人回答的問題 【水滅火系統的調試與水滅火系統控制裝置調試的區別?水滅火系統的控制裝置指的是什么,套定額是點數是按什么計算的?消火栓系統有沒有水滅火系統控制裝置調試?】中回答說:【水滅火系統的調試與水滅火系統控制裝置調試的區別?---前者是整個系統調試,后者只是控制裝置調試。水滅火系統的控制裝置指的是開關、按鈕、模塊、閥門等、報警器等,套定額時點數是按噴頭數量計算的。消火栓系統沒有水滅火系統控制裝置調試。】 可不可以告訴我(消火栓系統沒有水滅火系統控制裝置調試)的出處,或者說是我能拿來說服對方的依據是什么? 盼告知,謝謝。問題補充:我是做消防電預算,對方跟我要水滅火系統控制裝置調試
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防部分由水、電兩部分組成,水滅火系統控制裝置調試屬于消防水專業,在消防電中是不給這項調試的
2012-07-26 11:08:37
-
消火栓系統的報警按鈕屬于自動報警系統控制裝置。
2012-07-26 07:06:18
-
《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》關于消防調試是這樣解釋的,具體描述見截圖
2012-07-26 06:13:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看