如意 2012-07-25 10:23:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2006查看 2回答
樓梯配筋端支座上部縱向配筋
樓梯配筋中,梯板下部縱向鋼筋為φ10@200,那么按03G101-2第7頁第4條要求,梯板支座端上部縱向鋼筋按梯板下部縱向鋼筋的1/2配置,且不小于φ8@200,如何配置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶你好!個人理解:“梯板支座端上部縱向鋼筋按梯板下部縱向鋼筋的1/2配置”指的是:上部鋼筋的根數為下部的1/2,且鋼筋直徑最小為φ8@200(可以就按φ8@200進行配筋)。
2012-07-31 22:45:36
-
按03G101-2第7頁第4條要求,梯板支座端上部縱向鋼筋按梯板下部縱向鋼筋的1/2配置,且不小于φ8@200---就按φ8@200布置。
2012-07-25 10:33:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看