jingliying767805 2012-07-24 17:34:18 | 北京市 安裝 | 1159查看 7回答
母線安裝套定額(2001年北京定額)
北京市建設工程預算定額(2001年) 1、第四冊電氣工程第一章第十八節、第十九節:帶形母線安裝 2、第四冊電氣工程第六章第十六節:帶形母線安裝 問題: 1、上面兩章中的帶形母線安裝有什么區別? 2、何時套用第一章的帶形母線安裝?何時套用第六章的帶形母線安裝? 備注:工程在北京
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納帶型母線安裝的位置不一樣套的定額就不一樣,高低壓配電室安裝的帶型母線執行第一章相應子目。配電室引到車間的帶型母線,執行第六章相應項目。
2012-07-24 19:35:16
-
區分使用地區,車間內設備電源使用的帶型母線套用第六章相應子目
2012-07-24 21:08:27
-
2、何時套用第一章的帶形母線安裝?何時套用第六章的帶形母線安裝? 第一章、為在同一個配電室、配電柜上面的母線安裝。 第六章、為配電柜到到電氣設備或配電柜不在同一屋需要穿墻連接的母線。 供參考。
2012-07-25 07:14:34
-
第一章的用于一般配電工程上 第一章的用于廠房車間配電工程上
2012-07-25 09:48:12
-
看定額的編制說明
2012-07-24 17:37:30
-
分別看這2項定額里面的工作內容和所含的材料與你的相近者合適的
2012-07-25 10:49:54
-
1、上面兩章中的帶形母線安裝有什么區別?(位置不一樣;帶形母線支撐方式不一樣) 2、何時套用第一章的帶形母線安裝?(配電柜內或上方安裝的)何時套用第六章的帶形母線安裝?(車間安裝的,例如行車的滑觸線。)
2012-07-25 09:57:14
-
北京2001安裝定額 風機,空調機接線套什么定額
各位老師,如題,北京2001安裝定額 風機,空調機接線套什么定額?是否需要單獨套定額?
-
北京2001年預算價定額電氣工程中母線槽變容節的計算
2001年預算定額--電氣定額第一章插接母線槽的計算中 像母線槽的L水平、垂直、變容節、始端箱、終端蓋等是否單計
-
北京2001安裝定額 工業連接器(插座)接線套什么定額
北京2001安裝定額 工業連接器(插座)接線是否需要單獨套定額,是否包含在工業連接器(插座)安裝費用中呢?謝謝。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看