-
37****@qq.com 2012-07-24 09:28:42 | 四川省 其他專業 | 3314查看 10回答
異形柱和短墻的劃分(與標注KZ、AZ、GJZ、GYZ等是否有關)
定額計算規則“現澆混凝土獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻中心線長度0.4m以內,按異形柱項目執行。L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度均在0.8m內,按墻的項目執行。一字形短墻中心線長度在0.4m以內,按柱項目執行”。請問這里的“短墻”是指圖形形式上的獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻(不管圖紙的標注),還是按圖紙標注為KZ外的,標注為AZ、GJZ、GYZ的短墻?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
KZ是框柱 AZ是暗柱 GJZ.GYZ是轉角柱(在暗柱里面定義)
2012-07-24 10:33:40
-
AZ、GJZ、GYZ一般按墻走
2012-07-24 11:41:08
-
1、定額計算規則“現澆混凝土獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻中心線長度0.4m以內,按異形柱項目執行。----指的是獨立的外邊線在0.8m以內的墻;也可以認為是異形獨立柱;要理解獨立的意思,就是獨立的,沒有連梁相連的單獨的類似柱的墻,這樣的墻非常少見,應該為門口位置的裝飾墻或柱。 2、L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度均在0.8m內,按墻的項目執行。一字形短墻中心線長度在0.4m以內,按柱項目執行”。 3、這里的“短墻”是指圖形形式上的獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻,在一般的剪力墻結構中式很少出現的。 4.圖紙標注KZ還有標注AZ、GJZ、GYZ柱分別為框架柱及暗柱,框架柱套柱定額,暗柱套墻定額,不要考慮其他獨立的短墻的約束,因為這樣的獨立的短墻在剪力墻中是很少見的。 異形柱和短墻的劃分與標注KZ、AZ、GJZ、GYZ等是沒有關系的。
2012-07-24 13:42:02
-
應該是標注為AZ、GJZ、GYZ的短墻
2012-07-24 09:35:27
-
短墻,不能以圖紙標注,L、Y、T、十字、Z形等幾種獨立的、其長度在0.8~0.4之間的一個判斷,理解為獨立的,或柱或剪力墻,按中心線長度來考慮,而AZ等短墻或與剪力墻合在一起,長度也可以按0.4~0.8的長度來判斷。注:長度超過0.8的,必須是墻了。供參考。
2012-07-24 09:43:52
-
除KZ外,其它的AZ及GJZ、GYZ都按墻計算。
2012-07-24 20:51:07
-
請問下,這種十字型的,它的短墻單肢中心線長是多少?0.3m還是0.4m?應該執行異形柱項目么??
2014-04-04 17:20:29
-
異形柱隨著人們對住宅,特別是高層住宅平面與空間的要求越來越高,原來普通框架結構的露梁露柱、普通剪力墻結構對建筑空間的嚴格限定與分隔已不能滿足人們對住宅空間的要求。于是在原有剪力墻的基礎上,吸收了框架結構的優點,逐步發展形成了能適應人們新的住宅觀念的高層住宅結構型式,即“短肢剪力墻結構”和“異形柱框架結構”型式。短肢剪力墻結構是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻結構,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。 (1)《高規》規定短肢剪力墻是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。(2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。
2012-07-24 10:23:59
-
定額計算規則“現澆混凝土獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻中心線長度0.4m以內,按異形柱項目執行。L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長度均在0.8m內,按墻的項目執行。一字形短墻中心線長度在0.4m以內,按柱項目執行”。請問這里的“短墻”是指圖形形式上的獨立的L、Y、T、十字、Z形等短墻(不管圖紙的標注),還是按圖紙標注為KZ外的,標注為AZ、GJZ、GYZ的短墻? 是以0。4m,0.8m為界限
2012-07-24 15:04:12
-
學習學習樓上們的觀點
2012-07-24 14:25:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看