鋼筋撐起半邊天 2012-07-24 07:43:20 | 江蘇省 其他專業 | 772查看 1回答
消火栓施工工藝
消火栓施工工藝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓施工工藝:
安裝準備→干管安裝→箱體及支管安裝→箱體配件安裝→通水調試
(1)安裝準備:
A、認真熟悉圖紙,結合現場情況復核管道的坐標、標高是否位置得當,如有問題,及時與設計人員研究解決,辦理洽商手續。
B、檢查預留及預埋是否正確,臨時剔鑿應與設計工建協調好。
C、檢查設備材料是否符合設計要求和質量標準。
D、安排合理的施工順序、避免工種交叉作業干擾,影響施工。
(2)干管安裝:
A、消火栓系統干管安裝根據設計要求使用管材,按壓力要求選用碳素鋼管或無縫鋼管。
B、管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。
C、當壁厚≤4mm,直徑≤50mm時應采用氣焊;壁厚≥4.5mm,直徑大于70mm時采用電焊。
D、不同管徑的管道焊接,連接時如兩管徑相差不超過小管徑的15%,可將大管端部縮口與小管對焊。如果兩管相差超過小管徑15%,應采用變徑管件焊接。
E、管道對口焊縫上不得開口焊接支管,焊口不得安裝在支吊架位置上。
F、管道穿墻處不得有接口;管道穿過伸縮縫處應有防凍措施。
G、碳素鋼管開口焊接時要錯開焊縫,并使焊縫朝向易觀察和維修的方向上。
H、管道焊接時先點焊三點以上,然后檢查預留口位置、方向、變徑等無誤后,找直找正再焊接,緊固卡件,拆掉臨時固定件。
(3)箱體及支管安裝:
A、消火體箱體要符合設計要求(其材質有木、鐵和鋁合金等),栓閥有單出口和雙出口雙控等。產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
B、消火栓支管要以栓閥的坐標,標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開啟的一側,箱門開啟應靈活。
C、消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。
D、消火栓管道安裝完按設計指定壓力進行水壓試驗。如設計無要求一般工作壓力在1.0MPa以下,試驗壓力為1.4MPa。工作壓力為1MPa以上,試壓壓力為工作壓力加0.4MPa,穩壓30分鐘,無滲漏為合格。為配合裝修,試壓可分段進行。
E、消火栓系統管道試壓完可連續作沖洗工作,沖洗時管內水流量應滿足設計要求,進出水口水質一致時方可結束。
(4)箱體配件安裝:應在交工前進行。消防水龍帶應折好放在掛架上式卷實、盤緊放在箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水龍帶與水槍,快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電器專業配合施工。
(5)通水調試:
A、通水調試前消防設備包括水泵、結合器、節流裝置等應安裝完,其中水泵做完單機調試工作。
B、系統通水達到工作壓力,選系統最不利點消火栓做試驗,通過水泵結合器及消防水泵加壓,消防栓噴放壓力均應滿足設計要求。2012-07-24 07:43:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看