丁丁 2012-07-22 14:30:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 4回答
剪力墻鋼筋問題
剪力墻外側有兩種規格的豎向鋼筋A(yù)和A1,A1只伸到1/2墻高處,隔一布一。兩種拉筋分別應用于這兩種不同的豎向鋼筋上,這樣的怎么定義?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋A(yù)正常在屬性中定義計算,鋼筋A(yù)1需要在其他鋼筋中輸入計算,可以按圖紙中的長度數字輸入鋼筋的長度。
2012-07-22 14:33:52
-
1、縱向的墻外鋼筋和墻內鋼筋,可以直接定義的。 2、比如加強區的鋼筋,可以在(其他鋼筋)里輸入的。只要自己根據圖集計算好長度,直接輸進去的。 3、不要追求軟件跟實際中的樣子一樣,只要量不少就行。關鍵是鋼筋量不少就行。
2012-07-22 14:52:01
-
A鋼筋在屬性里定義,鋼筋A(yù)1要在其它鋼筋中輸入計算,按圖紙中的長度輸入鋼筋的長度即可。
2012-07-23 07:51:30
-
定義墻,在墻屬性中按圖紙輸入箍筋信息,墻下部垂直筋A(yù)1只伸到1/2墻高處,可以在其他鋼筋框內編輯,高度按圖紙墻的總高除以2再加下面板厚度。
2012-07-23 10:01:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看