10****@qq.com 2012-07-22 08:31:05 | 江蘇省 安裝 | 1676查看 4回答
基礎接地鋼筋
接地極利用基礎接地鋼筋梁內主筋及基礎鋼筋網焊接成通路,此部分跨接應怎么算?如何套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納防雷接地利用基礎內2根主筋通焊做為接地體,利用柱內2根主筋做為防雷引下線,引下線與屋面女兒墻避雷帶和基礎主筋上下兩通形成通路。接地跨接按每條引下線三處計算。引下線與均壓環的焊接按柱主筋與圈梁通焊以處計算。
2012-07-23 15:55:12
-
你看一下定額說明的計算規則,有的地區是按基礎的面積計算的,二有的是按接地跨接線的焊接點計算的。
2012-07-22 08:33:29
-
有幾處上引點就有幾處跨接。
2012-07-23 09:39:32
-
接地極利用基礎接地鋼筋梁內主筋及基礎鋼筋網焊接成通路,按10處算
2012-07-22 16:42:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看