null 2012-07-21 16:47:20 | 北京市 安裝 | 573查看 4回答
關于防雷接地
從哪里可以找到“接地母線、避雷網圖紙工程量乘1.039”的說明
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是全統定額里面的“接地母線、避雷網圖紙工程量乘1.039”的計算規則。 北京2001定額電氣工程里面將“接地母線、避雷網圖紙工程量乘1.039直接增加到定額含量里面了,所以不需要再乘以1.039系數。 例如:4-9鍍鋅扁鋼-25*4明敷設,單位:10m(鍍鋅扁鋼-25*4的含量是8.2=0.785kg*1.039*10=8.15615) 4-10鍍鋅扁鋼-40*4明敷設,單位:10m(鍍鋅扁鋼-40*4的含量是13.1=1.26kg*1.039*10=13.0914)
2012-07-21 18:59:09
-
看看《全國統一安裝工程預算工程量計算規則GYDGZ-201-2000》第17、18頁;
2012-07-21 17:09:29
-
定額說明里面的計算規則要求加3.9%就是了。
2012-07-21 16:59:56
-
計算規則上有相關的說明的
2012-07-21 17:13:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看