徐亞光 2012-07-21 13:07:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 2回答
為什么我的構造角柱和CAD畫的不一樣
CAD中的GJZb6 縱筋是16C12 箍筋是A6@200和A8@200 為什么我話的圖和CAD的樣式不同? 另外第三張圖中 識別柱子把GJZb6和GAZb1還有中間的墻都當成一體識別了。 求解答 本人剛入?也剛畢業 望解答問題補充:咋在上傳圖片呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
GJZb6的定義按你的步驟;這樣在截面編輯大樣圖中,將兩800邊上的4個縱筋、兩個拉筋及兩個200邊上的2個縱筋(即與圖不符部位的鋼筋)點選去掉。在小窗口縱筋輸入3c12——點布置縱筋——布置邊筋形成見圖1;再布置箍筋,選用矩形布置內箍筋和直線布置拉筋效果見圖2。 另一種方法就是:在定義構件界面,將截面編輯選為“否”,輸入鋼筋信息,將內箍筋計算一下尺寸在其它箍筋中輸入見圖3
2012-07-24 15:07:25
-
除了樓上朋友說的,注意在CAD導圖時最好點選識別柱大樣,不要那用自動識別 有些時候暗柱表中的柱邊線和墻邊線是在同一個圖層,這個時候提取邊線會一起提取過去,若不進行處理,在后續自動識別時,會多生成一些構件。所以,建議當發現有多提取的圖層信息,需要先還原CAD圖元。
2012-07-26 11:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看