  • 電氣安裝清單計價的問題

    1、潛水泵控制箱內含液位控制裝置嗎,請問如果不應該放在控制箱里面,應該在哪里組價。 2、控制箱及配電箱內部能不能套用盤柜配線定額子目,成套配電箱內都已經是接好線的,是否不需要在套用定額了。 3、配電箱的回路數應該按照圖紙中的實際情況套定額(備用回路算不算)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、潛水泵控制箱內含液位控制裝置嗎,請問如果不應該放在控制箱里面,應該在哪里組價。(另行計算,套5-100、5-101子目) 2、控制箱及配電箱內部能不能套用盤柜配線定額子目,成套配電箱內都已經是接好線的,是否不需要在套用定額了。(內部接線是廠家完成的,不計算;外部接線無端子接線含在控制箱、配電箱的安裝費用里面,有端子接線和電纜頭另行計算) 3、配電箱的回路數應該按照圖紙中的實際情況套定額(備用回路算不算){計算回路=(出線回路+備用回路+進線回路-1)}

    2012-07-19 10:44:09 

  • 1、潛水泵控制箱內含液位控制裝置,應該放在控制箱里面。 2、控制箱及配電箱內部一般不需要套用盤柜配線定額子目,成套配電箱內都已經是接好線的,不需要在套用定額了。 3、配電箱的回路數應該按照圖紙中的實際情況套定額備用回路不算

    2012-07-19 10:22:51 

  • 1、潛水泵控制箱內含液位控制裝置嗎, 不含 請問如果不應該放在控制箱里面,應該在哪里組價。 單獨組價 2、控制箱及配電箱內部能不能套用盤柜配線定額子目,成套配電箱內都已經是接好線的,是否不需要在套用定額了。按無端子接線或者按電纜頭考慮 3、配電箱的回路數應該按照圖紙中的實際情況套定額(備用回路算不算) 備用回路也要考慮

    2012-07-19 10:22:07 