may 2012-07-18 15:43:24 | 北京市 其他專業 | 862查看 2回答
通風空調末端產品的安裝的技術要求,請有經驗的朋友幫忙解答一下
現請各投標單位對投標文件中的技術問題給予回復: 1、 部分風機為防爆型,需完善該類型風機在安裝方面技術方案; 2、 有防爆要求的房間風管道及支吊架有無特殊技術方案(包含制作與安裝); 3、 不銹鋼風管制作、連接及支吊架請書面說明; 4、 需完善風管道穿越防火墻處理方案; 5、 二次砌筑時需配合其他工種進行預留、預埋等工作; 6、 所采用的支、吊架型鋼的選擇請明確,需節點做法; 7、 風管道的法蘭形式及法蘭墊料請明確; 8、 所采用的風口與風管、風管與風機的連接方式請明確; 9、 風閥及法蘭連接處的保溫處理方法請說明; 10、 正壓送風口及排煙風口與土建風道連接局部處理請說明; 11、 風管道是否需要放坡處理,請以專業角度給予回復; 12、 防火閥的安裝及使用如何做到滿足圖紙要求請說明; 13、 人防設備是否符合北京市人防站要求并滿足驗收條件請說明; 14、 新風機、空調機及風機吊裝采用何種方案進行吊裝工作。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:防爆房間需要注意電氣的接地、防火封堵等細節問題。以上都是一些單項安裝,在單項安裝方案上細化一些即可。
2012-07-21 14:04:40
-
建議,你可以到一些建筑網站下載或者查看一下廠家的產品說明以及當地的驗收規定
2012-07-21 08:22:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看