平凡人生 2012-07-18 12:03:15 | 江蘇省 安裝算量GQI | 749查看 6回答
給排水問題
1 如何正確設置衛生器具的標高,軟件里的標高是不是指連接點生成立管的標高,并非安裝標高,如,洗滌盆上口離地800安裝,而排水立管只要500左右,我該怎么設置標高 2 軟件老是生成錯誤通頭,該怎么才能修改正確 3 我如果想把p、s彎畫出來該怎么操作 本人新手,目的是學習軟件操作方法,知道通頭部分不影響出量,就是學習
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:1、器具支管可以設置,設置既定的數據就不會出現你說的問題; 2、建立構件區分系統,系統不一樣不會自動生成通頭,統一系統生成不必要的通頭,可以在通頭界面刪除即可。 3、存水彎不需要識別,沒有意義。 補充回復:器具連接點是為了自動生成立管用的。 補充回復:軟件只是提供兩種方式,設置數據自然用不上連接點了,連接點僅僅是為了自動生成而用的。不知道回復是否清楚。
2012-07-18 12:12:34
-
樓上的解釋很合理也很詳細,學習學習。
2012-07-18 12:37:06
-
在屬性里改-距地高度
2012-07-18 15:36:57
-
路過 踩踩 加點人氣 哈哈
2012-07-20 08:16:33
-
我也是來學習的
2012-07-20 14:02:02
-
魯工說的正確
2012-07-18 17:12:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看