點點 2012-07-18 10:20:36 | 山西省 其他專業 | 2256查看 1回答
同一建筑物,地下室,裙樓,主樓應該如何計算綜合腳手架,四川2009定額。
同一建筑物,地下室,裙樓,主樓應該如何計算綜合腳手架? 地下室比裙樓的面積大,裙樓比主樓的面積大,如果地下室的總建筑面積是1000平米,總高度是9米,其中地下室隨裙樓部分占地下室600平米,裙樓高度是15米,地下室隨主樓部分占地下室400平米,主體高度是50米,那么應該如何計算地下室的綜合腳手架?裙樓部分的總面積是800平米,其中裙樓隨主體部分占500平米,那么如何計算裙樓的綜合腳手架?主體部分為2000平米,那么如何計算主體的綜合腳手架? 是否是: 地下室部分:1000-600=400平米的為9米的綜合腳手架 600-400=200平米的為15米的綜合腳手架 400平米的為50米的綜合腳手架 裙樓部分:800-500=300平米為15米的綜合腳手架 600平米為50米的綜合腳手架 主體部分:2000平米為50米的綜合腳手架 那么總的腳手架為:400平米的9米綜合腳手架 200+300=500平米的15米綜合腳手架 400+600+2000=3000平米的50米綜合腳手架
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我們是云南計算規則,綜合腳手架按建筑面積計算,雖然有地下室、有主樓、有裙樓,都按一個項目就高的原則記取。
2012-07-22 00:31:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看