    問題1: 由模塊至受控設備是否需要增加金屬軟管(圖紙描述設備附近安裝)?若有此部分軟管由誰做? 問題2:若每層設有消防端子箱,消防電話線(ZRRVS2*1.5)是否一對一到消防端子箱?到中控制又如何走線? 問題3:帶電話插孔的手報按鈕線是否一對一到消防端子箱? 問題4:消防電中什么情況下設置金屬軟管?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問題1: 由模塊至受控設備是否需要增加金屬軟管(圖紙描述設備附近安裝)?若有此部分軟管由誰做?由模塊至受控設備一般需要增加金屬軟管,比如說模塊接到風閥。如果是接到控制箱也可以用鋼管將模塊的接線盒與控制箱連通;也可以直接將模塊固定控制箱里。此部分的軟管或鋼管由消防電施工單位做。 問題2:若每層設有消防端子箱,消防電話線(ZRRVS2*1.5)是否一對一到消防端子箱?到中控制又如何走線?消防電話線不一定要一對一接到端子箱里,消防電話一般是二總線或四總線,配管穿線時,你只要把所有的電話連通,并聯接線就行。 問題3:帶電話插孔的手報按鈕線是否一對一到消防端子箱?帶電話插孔的手報按鈕線不用一對一到消防端子箱,手報按鈕中的插孔線是二總線,你只要將所有插孔電話線連通并聯接線就行,但是報警線要按報警回路接線。比如一至三一個回路,四至六層一個回路。你可以將一至三層的手報全部連通。四至六層的連通。 問題4:消防電中什么情況下設置金屬軟管?模塊與被控設備之間的接線要設置金屬軟管。如果有吊頂,那么吊頂里的接線盒到報警探頭、廣播等均要設置金屬軟管。