52****@qq.com 2012-07-17 16:27:08 | 河北省 安裝 | 873查看 3回答
電纜敷設問題
我從網站上查到YJV22系列的電纜是鎧裝電纜,可以直埋敷設,需要挖電纜溝, 但我這圖紙上標示的是YJV22-4*50+1*25RC80-FC-700,又怎么套定額合適,請詳細具體說下,謝謝了問題補充:電纜穿80的管子埋地,還需要挖電纜溝?具體套哪個定額?河北的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV22-4*50+1*25為直埋鎧裝電纜,電纜過路保護管為80,直埋深度700mm,套用定額為電纜敷設、過路保護管鍍鋅鋼管DN80敷設、電纜溝土石方、鋪砂蓋磚。
2012-07-18 10:44:38
-
需要套電纜溝挖填土、鋪砂蓋磚、電纜保護管(小于150鋼管相見說明),電纜敷設,電纜頭對應定額子目
2012-07-18 15:33:46
-
是否需要挖電纜溝,應該是設計要求。
2012-11-12 12:16:41