Chow 2012-07-17 11:17:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1627查看 2回答
求助,異形柱的截面編輯鋼筋圖問題。。
我想請問一下,我在新建異形柱的時候(存在特殊箍筋,順便問一下,是不是存在特殊箍筋就得新建異形柱呢??),我輸入好軸網后,軟件進入我新建的那個柱的信息界面,就在這時,軟件自動出現的全部縱筋是16B22,而我實際是6B18+2B16。但是我看見軟件的16B22出現的截面編輯鋼筋圖,和我圖紙上是一樣的,就是如下圖,我只要布置箍筋就可以了。。但是我布置好箍筋后,把截面編輯設為否,把全部縱筋該做6B18+2B16,他的鋼筋圖就不一樣了。我不知道是不是不用改那個全部縱筋??下面的圖就是我想畫的圖。。還有,我想請問一下,那個異形柱的截面編輯那個圖怎么編輯?能不能請哪位高手詳細解說下?謝謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
也不是特殊箍筋就必須用異形柱定義,參數構件以外的才需要用異形柱定義。鋼筋設計要求輸入6B18+2B16。對你所述的問題要全面解釋還真難,因為柱的定義有不同情況有不同的方法,只能是有針對性的解釋才有可能。 “參數構件以外的才需要用異形柱定義??什么是參數構件以外的??能不能盡可能地對我的問題講解一下呢? 我真的很糊涂。麻煩你了”在新建下拉時就可以看到“新建參數構件”。
2012-07-17 11:24:02
-
關于參數化柱和異性柱最好在屬性中選擇(否),自己輸入全部縱向鋼筋,在其它箍筋框內編輯箍筋和拉筋簡單方便,而且還快。 箍筋編輯按圖紙尺寸減去保護層就行,有小內箍筋和拉筋的可以按縱向鋼筋的跟數均分幾等份編輯
2012-07-17 15:53:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看