chuangshiren 2012-07-16 10:51:51 | 北京市 安裝 | 5537查看 6回答
送配電裝置調試子目定額中是如何應用的。
在電氣系統調試定額中有一項送配電裝置系統調試子目。想知道在套用時應該如何使用?比如在電氣系統中的一個配電柜分支很多主層配電箱,由每層的主配電箱分支很多分配電箱。那送配電裝置系統調試子目如何套用? 1.每套一個配電箱安裝子目就套一個送配電裝置系統調試子目; 2.全部配電箱安裝子目套完,只套用一個送配電裝置系統調試子目。 請各位高手指教問題補充:在送配電裝置系統調試子目中包含電纜試驗的費用,但該電纜試驗的費用是否包含施工單位在現場在電纜安裝前,出廠合格的電纜進行的檢測等發生的費用?如不包含,這部分費用如何給付,按什么標準進行給付。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.高、低壓配電柜,落地式配電箱(柜),事故照明箱,每一臺算一個送配電系統調試。 2.互為備用的雙電源切換箱,算二個送配電系統調試。 3.控制柜、控制箱、照明箱、動力箱不計算送配電系統調試。
2012-07-16 14:05:38
-
在電氣系統調試定額中有一項送配電裝置系統調試子目。想知道在套用時應該如何使用?比如在電氣系統中的一個配電柜分支很多主層配電箱,由每層的主配電箱分支很多分配電箱。那送配電裝置系統調試子目如何套用? 1.全部配電箱安裝子目套完,配電室內落地開關柜,帶有隔離開關的,有一面柜子算一個系統。
2012-07-16 11:01:54
-
定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。只套用一個送配電裝置系統調試子目
2012-07-16 16:09:33
-
看有幾個進戶點,就有幾個送配電系統調試。
2012-07-16 13:43:36
-
1、一臺高壓開關柜計算一個10KV系統調試 2、一臺低壓配電柜計算一個1KV系統調試 3、由低壓配電室引出的照明、動力回路計算一個系統(回路上要有調試元件才算一個回路) 4、一般住宅樓照明,總配電箱有電流互感器及調試元件算一個低壓送配電系統調試。
2012-07-16 15:27:57
-
1.落地配電柜,算一個送配電調試。 2.帶備用電源的戶頭箱,算一次備用電源自投裝置試驗。 3.事故照明切換箱,算一次事故照明切換裝置試驗。 4.一般配電箱是不算送配電調試的。
2012-07-17 15:32:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看