門不幾 2012-07-16 10:17:38 | 山西省 其他專業 | 5882查看 1回答
電氣安裝工程里的送配電系統調試,從配電柜到照明配電箱是否應該記取調試
送配電系統調試,從配電柜到照明配電箱是否應該記取調試?定額規則說的應該有調試元件才可以記取,可是綜合樓里大部分低壓開關柜是去照明配電箱和應急照明配電箱及動力配電箱,應該怎么給送配電系統調試?謝謝老師啊!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個,都包括在送配電系統調試了,不能單獨計取。一般是一幢或一個項目計取一次,比如一個總配電房,到三幢住宿樓,那么每幢計取一次,不能細分,這一般是500V以下的;其工作內容是:工作內容: 自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。 供參考。
2012-07-16 10:41:33
-
電氣調試工程--消防排煙風機的配電箱內部原件安裝后的系統調試,。。。。
電氣調試工程--消防排煙風機的配電箱內部原件安裝后的系統調試,應套用什么電力還是送配電系統調試?
-
安裝工程電氣調試中有送配電裝置調試、自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置、事故照明切換,在投標預算中,哪些調試該記取,記取的工程量怎么計算???
-
安裝工程電氣調試中有送配電裝置調試、自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置、事故照明切換,在投標預算中,哪些調試該記取,記取的工程量怎么計算???
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看