    老師您好,水池底板中部位置有加強帶,兩側水平布置有橡膠止水帶,包括池壁中間位 置也有,我就想問下圖紙規定底板和池壁在澆筑砼必須一次澆筑完,那還要止水帶干什 呢?止水帶不是分段澆筑砼時才有嗎? 另外還有圖紙規定用橡膠的,可我們實際施工用 的是鋼板止水帶,是因為價格的原因嗎?這兩種哪一個止水效果好點呢? 謝謝!!!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    需要說明一點,只要是一次性澆筑的,就不需要止水帶了。止水帶是為解決施工縫處的防滲漏而設置的,一次澆筑完成,就沒有安置止水帶的必要,也不能在澆筑中安置止水帶。 所以,你所說的一次澆筑完成而設置止水帶的可能是不存在的。 那一種都行,各有利弊。 圖紙中規定用橡膠的,就必須用橡膠的,私自改用材質是違背設計意圖的,必須經過設計同意認可后才合法。否則出問題需要負責人的!

    2012-07-15 13:59:51 

  • 如果圖紙沒有變形縫,一次澆筑砼是沒有必要放止水帶。如果藥房的話,橡膠止水要過會更佳。

    2012-07-15 11:14:09 