12****@qq.com 2012-07-12 11:43:24 | 陜西省 安裝 | 2931查看 3回答
請教:電氣(電纜)組價
問題請教:你好!電力電纜三芯及以內的組價時 用2-620“銅芯電力電纜敷設 電纜截面(mm2以下)35”五芯的按照(定額章節說明)五芯電力電纜敷設項目人工、材料、機械乘以系數1.30;六芯的乘以1.6.那么子目2-622“銅芯電力電纜敷設 電纜截面(mm2以下)240”有什么用? 譬如:WDZN-YJV-3*35+2*16電纜組價,我改用2-620乘系數呢?還是直接用2-622?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WDZN-YJV-3*35+2*16電纜組價,套用35mm2以內電纜敷設,而不能將五芯電纜截面相加套用定額
2012-07-12 17:24:11
-
用2-620“銅芯電力電纜敷設 電纜截面(mm2以下)35”五芯的按照(定額章節說明)五芯電力電纜敷設
2012-07-13 14:17:13
-
你好,電纜套定額編號內容是按規格及敷設方法來定,組價以電纜為主材價比較的有關。
2012-07-12 11:57:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看