-
zljp 2012-07-11 09:22:53 | 江蘇省 土建 | 2351查看 10回答
手算廠房外墻與梁柱交界處鋼絲網
單層廠房就一外墻 梁與墻交界處幾面,柱與墻交界處幾面?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁與墻交界兩個面,柱與墻交界四個面 墻的一個端頭與柱子的一個面相交,就是兩個面,一般柱子與墻都有兩個面與墻相交,所以是四個 是沿著柱與墻相交的現兩個縫貼,墻梁也是一樣,是沿相交的縫貼,外墻外側是梁上下的縫都貼,外墻內側只貼頂面(即梁底的縫),內墻兩側都是頂縫 就拿你的單層廠房來說吧,只有外墻,如果頂板上沒有女兒墻的話,外墻外面和外墻內面都與梁只有一個相交的縫,如果有砌體的女兒墻,那么女兒墻底部與梁頂(也是板頂)還有一個相交的縫(外面哈)
2012-07-11 09:24:54
-
支持樓上們的說法 來學習下
2012-07-12 16:33:21
-
先計算墻與梁柱接觸位置的長度,再乘上設計要求的寬度。 墻與梁柱接觸位置的長度實際上就是墻的四周,內側時就是乘2等于兩倍的數量了。
2012-07-11 09:25:40
-
梁與墻交界處幾面,柱與墻交界處幾面?直線型的都是兩個面,十字交叉的就多了,原則是磚墻與混凝土材質相連的地方安鋼絲網,一般是每邊300mm
2012-07-11 09:53:18
-
你干嘛要手算呢,廣聯達也可以算的。
2012-07-11 10:27:11
-
單層廠房就一外墻 梁與墻交界處幾面,柱與墻交界處幾面? 梁與墻交界處幾面有以下情況:1.矩形梁的話交界處一面此時梁與墻平行。 2.T型梁的話交界處兩面此時梁與墻平行。 3.L型梁的話交界處一面或兩面此時梁與墻平行。 4.十字梁或工字梁的話交界處為三面此時梁與墻平行。 如果墻式山墻與梁垂直的話又分為幾種情況:1.矩形梁一面 2.T和L及十字型梁兩面 3.工字梁三面 總之,根據現場實際情況判斷梁與墻是相交還是平行確定交界處為幾面。
2012-07-11 12:57:11
-
按設計圖紙中混凝凝土與砌體計算接觸面
2012-07-11 14:21:48
-
單層廠房就一外墻的話,墻內側和外側的不同材料交接處的掛網數量應該是一致的,算出一面的量乘2就行了
2012-07-11 14:45:10
-
根據柱梁接住墻的情況定,原則是磚墻與混凝土材質相連的地方安鋼絲網,一般是每邊300mm
2012-07-11 15:02:20
-
外墻鋼絲網,梁與墻交只算一個面、即墻頂梁下的接縫。柱與墻交算兩個面。這梁柱是指框架結構的框架梁和框架柱,磚混結構的圈梁和構造柱不要算。
2012-07-11 14:33:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看