-
39****@QQ.COM 2012-07-10 20:40:32 | 浙江省 土建 | 6161查看 2回答
浙江省2010定額,高壓旋噴樁需要計取哪幾項定額?
請教各位高手:高壓旋噴樁是否僅計取1.鉆孔;2噴漿;3大型機械進退場和安裝拆卸費用這三項子母?如有遺漏又是什么子母? 另外:1.鉆孔定額是否需要泥漿護壁? 噴漿定額中的水泥用量與設計用量不同,是否是按照設計用量對定額中的水泥含量進行調整? 3.如果設計沒有說明注漿方法,注漿定額中單/雙/三重管法該如何選用?是否有相關標準可以參閱? 如果可以,請詳細注釋一下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、高壓旋噴樁,套鉆孔,按延長米;單(雙、三)重管法,按體積,注意計算規則與定額不一樣:高壓旋噴樁噴漿工程量計算規則參照上述原則作如下修改,即“噴漿按設計加固樁截面面積乘以設計樁長計算,不扣除樁與樁之間的搭接。”,來源2012定額解釋;再套大型機械進出場費用; 2、不需泥漿護壁,這個是施工工藝中的做法或叫法; 3、設計沒有注明,那么施工組織設計或者施工單位投標報價或當地技術水平限制的常用旋噴機。 在百度上,施工工藝和現場施工視頻等均可查閱。供參考。 注:鑿樁頭,這個應該沒有,此樁無鋼筋,說直接點就水泥與土混合,組成一種阻擋,其加固作用,是否有,后期會簽證的。
2012-07-11 08:57:42
-
只需按單管/雙管/三重管分別套用對應的定額子目,按延米計算工程量,不需分開套鉆孔,噴漿,再計一個大型機械進退場費子目,還要套截樁頭子目。定額中的水泥用量與設計用量不同時,是可以按設計用量對定額中的水泥含量進行調整的。
2012-07-10 20:57:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看