dodo1040443 2012-07-09 23:28:14 | 廣東省 安裝 | 2796查看 3回答
當低壓柜與變壓器用電纜連接時,電纜的定額預留如何計算?
當低壓柜與變壓器用電纜連接時,電纜的定額預留如何計算?假設在一棟普通高層住宅里。 L=1.5(終端頭)+2(低壓柜預留)+水平總長+垂直總長+1.5(終端頭)+1.5(變壓廠出線) 這樣計算對嗎? 變壓器那頭還是應該計廠用變壓器的3m預留呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你所理解以及計算都是對的。所得出的長度之和計算輸入定額的工程量,在計算主材費時再按照電纜的損耗率計算就行了。
2012-07-10 07:58:35
-
L=1.5(終端頭)+2(低壓柜預留)+水平總長+垂直總長+1.5(終端頭)+1.5(變壓器出線)是正確的。
2012-07-10 05:26:41
-
我認為你的計算是對的,現場施工大概就是預留這么多。
2012-07-09 23:39:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看