29****@qq.com 2012-07-09 17:06:18 | 北京市 其他專業 | 389查看 1回答
框架柱縱筋伸至基礎底部直段要≥La能否不?“坐底”?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同部位的安全度是不同的。柱根如果出問題,上邊再結實也無用,所以,柱縱筋“坐底”加彎鉤,可確保柱根的牢固。至于彎構為10d還是12d,或者干脆200,這不是主要問題,04G101-3第32頁右下角“柱墻插筋錨固直段長度與彎鉤長度對照表”給出了統一規定,應予以執行。對柱縱筋的錨固,未發生地震時,即便直錨一個錨長也不會發生問題。但當地震發生時,許多構件會進入彈塑性狀態,直錨一個錨長的柱縱筋就不一定能夠確保穩固了
2012-07-09 17:06:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看