請教一下關于地下室頂板模板的疑問
請教各位達人,有工程如下:工程中地下室分為塔樓及公建部份(即是地下室頂板以上無結構)塔樓部份為有梁板,而公建部份則為無梁板(有柱帽)。 現在有疑惑, 一 :定額中的 ”地下室樓板模板“指的是整個地下室的樓板呢,還是只是公建部份? 二 :”地下室樓板模板“定額中是有分厚度的,而柱帽又是歸入地下室頂板工程,且柱帽厚度大于頂板厚度,那么請問這個柱帽套”地下室樓板模板“子目厚度該如何選擇?是隨板厚? 定額為廣東2010定額,還望各位指點。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是指地下室的樓板。 2、柱帽并入地下室樓板計算后,計算出平均厚度。 “1、那請問像塔樓的梁模板應該套樓板的子目么? 2、平均厚度指的是公建樓板加上柱帽一起算成一個平均厚度么?”塔樓的梁模板是按套樓板的子目。只要是公建不下地下室,地下室與公建不要混洧。 “實在不好意思哈,剛才打錯了,抱歉,是地下室塔樓部分的梁,就是說還是地下室,只是這一部份以上就是塔樓了。這樣梁是不是也套地下室樓板呢?如果是的話這個厚度也是算一個平均么?”地下室就是地下室了,就不要去管它頂部什么塔樓部分。 “萬分感謝!”OK
2012-07-09 09:54:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看