-
wjie 2013-12-30 15:54:24 | 河北省 云翻樣 | 575查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋在軟件中的設置
這是一段墻和墻的配筋圖,其中一段墻只有400 ,配筋圖上給的c10-250 圖集上規定第一根垂直筋的位置為一個間距 那這段墻上只有一根?將軟件設置成S, 效果居然是這樣的 400長的墻沒有豎向筋。 如果把間距設置成s/2 ,又是兩根了 這個到底要怎么設置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件是按墻兩邊暗柱都判斷S(如果你設置成S)或S/2計算的,不合理,應該分別判斷后計算。按S設置時,250+250=500大于400所有不計算,按S/2時,250/2+250/2=250小于400,所有計算,且400-250=150,依據向上取整的計算原則(因為這時又不按起步的S/2因素計算在內了,如果分別判斷起步就不會有這個問題了),這樣就計算成兩根了。截圖(按設置為S)后面1800的墻凈空,就是兩邊計算了起步凈空后,250*7(7空6根)=1750,1800-1750=50,向上取整后加一根,計算為7根(應該是8空),三維顯示很難看,軟件應該在計算完成后再把空隙均分一下就好看了。
【這種情況手動編輯一下。】
?
2013-12-30 17:53:31
-
正確的設置是S/2。
2013-12-30 16:07:52
-
400長度的肯定是有暗柱的,而剪力墻的鋼筋在暗柱里是不計算剪力墻豎向鋼筋的,所有你不需要做任何設置的
2013-12-30 16:01:07
-
你好!
你說的情況確實是這樣,暗一個間距s設置后,400長的墻身就沒有垂直筋了,但你可以選中這肢墻,然后在計算設置里如圖設置,這樣計算的結果就有一根垂直筋了,實際施工中這種情況也是應該布置一根的。
2013-12-30 17:38:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看