莫西莫西 2012-07-08 14:30:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 4回答
關于板受力筋的布置
板受力筋布置時,圖紙說的未標注為雙層雙向,于是將十幾塊板的受力鋼筋用多板布置一起布置了,請問這么布置和分開布置少哪些鋼筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板受力筋布置時,圖紙說的未標注為雙層雙向,于是將十幾塊板的受力鋼筋用多板布置一起布置了,請問這么布置和分開布置少哪些鋼筋?這樣會多出鋼筋搭接接頭,但是少鋼筋錨固,分別布置是單塊板錨固。
2012-07-08 14:59:55
-
分開布置 遇到梁 板鋼筋會斷開 這時候軟件會算錨固值 統一布置 在布置范圍內是連續通過的 這時候軟件會算鋼筋搭接
2012-07-08 14:49:32
-
少的就是鋼筋的彎折
2012-07-08 22:00:38
-
雙層布置和單層布置的鋼筋多出一層量
2012-07-08 21:47:30