jone 2012-07-08 09:11:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 2回答
筏板的問題
獨基和筏板的底標高都是-10.3 筏板厚300 雙層雙向布置鋼筋 請問:軟件默認的是不是筏板的上下部鋼筋都穿過獨基的? 若要使上部鋼筋穿過,下部鋼筋錨固的話,這么設置?如圖一 請問:若集水坑的配筋和電梯井的配筋一樣,電梯井筏板的斜坡能不能按照集水坑的大樣處理。可以的話我節點設置選的是圖二的樣子,為什么三維顯示卻是圖三那樣的 求解問題補充:圖二節點處的數值輸入后,鋼筋還是和圖三一樣的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果有高差的話也會自動錨固的
2012-07-08 09:16:33
-
您好,筏板遇到妒忌的時候,有兩種處理方法,如下圖: 您的圖二設置的是筏板遇到集水坑的節點,但您的圖三三維顯示的是筏板變截面的三維圖。
2012-07-10 09:18:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看