手手不乖 2012-07-06 09:31:32 | 重慶市 安裝 | 1051查看 1回答
10KV接入工程預算求助(重慶08安裝)
1.10KV接入工程預算中,10KV戶外電纜分支箱怎樣套定額? 2.高壓成套配電柜套取安裝定額后,里面的設備、開關等安裝是不是不能在記取安裝費用了? 3.直流電源箱(38Ah/220V)怎樣套定額? 4.中央信號箱按成套配電箱套取可以么?問題補充:10KV電纜敷設還是按第九章第四節電纜敷設項目執行?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.10KV接入工程預算中,10KV戶外電纜分支箱怎樣套定額? 答:按照高壓成套配電柜的定額子目執行。 2.高壓成套配電柜套取安裝定額后,里面的設備、開關等安裝是不是不能在記取安裝費用了? 答:如果是按照成套的設備計入的話,里面的設備和開關不需要單獨計算安裝費了。 3.直流電源箱(38Ah/220V)怎樣套定額? 答: 按照直流饋電屏的定額子目執行。 4.中央信號箱按成套配電箱套取可以么? 答:按照端子箱的定額子目執行。 10KV電纜敷設還是按第九章第四節電纜敷設項目執行? 答:可以的。
2012-07-06 10:28:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看