55****@QQ.com 2012-07-05 17:24:04 | 北京市 安裝 | 886查看 4回答
安裝方面一些問題
1、成套配電箱安裝,箱體安裝是否單套?、箱體安裝子母適用于那些箱體? 2、成套配電箱安裝按回路計算備用回路算嗎? 3、污水泵、風機接線包不包含控制箱安裝接線,控制箱安裝接線套哪個子目? 4、電纜終端頭制作子目材料表中電纜終端頭是未計價材這個東西是指什么? 5、電纜豎直敷設子目適用于什么情況?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、成套配電箱安裝,箱體安裝是否單套?、箱體安裝子母適用于那些箱體? 答:不用單套,現在配電箱進場都是成品。箱體安裝子目一般是用于現場進行組裝的配電箱(比如:配電箱體安裝,配電板,各種開關,及盤柜配線之類的一起使用) 2、成套配電箱安裝按回路計算備用回路算嗎? 答:備用回路也要考慮進去。 3、污水泵、風機接線包不包含控制箱安裝接線,控制箱安裝接線套哪個子目? 答:潛污泵、風機控制箱安裝包含接線,但不包括電動機檢查接線,單列項。 4、電纜終端頭制作子目材料表中電纜終端頭是未計價材這個東西是指什么? 答:指電纜終端頭主材價格,干包(ST手套);熱縮(熱縮型終端頭);澆注(鉛套管) 5、電纜豎直敷設子目適用于什么情況 答: 豎直井道內敷設,(豎直通道電纜敷設時,執行相應定額子目,但人工工日乘以系數3.0)
2012-07-06 14:55:33
-
1、成套配電箱安裝,箱體安裝是單套、箱體安裝子母適用于那些箱體? 2、成套配電箱安裝按回路不計算備用回路算 3、污水泵、風機接線不包含控制箱安裝接線,控制箱安裝接線另套同期小屏子目 4、電纜終端頭制作子目材料表中電纜終端頭是未計價材這個東西是指要套價格 5、電纜豎直敷設子目適用于電纜豎井。
2012-07-06 09:38:31
-
1、成套配電箱安裝,箱體安裝是否單套?、箱體安裝子母適用于那些箱體? 如果是成套配電箱就有用單套箱體安裝。箱體安裝適用于現場組裝的配電箱。 2、成套配電箱安裝按回路計算備用回路算嗎? 成套配電箱安裝按箱的半周長套定額 3、污水泵、風機接線包不包含控制箱安裝接線,控制箱安裝接線套哪個子目? 不包含控制箱安裝,定額里的控制箱安裝子目 4、電纜終端頭制作子目材料表中電纜終端頭是未計價材這個東西是指什么? 就是電纜頭,有終端頭、有中間頭。有熱縮的、有干包的 5、電纜豎直敷設子目適用于什么情況? 適用于電纜垂直敷設。
2012-07-06 12:47:35
-
1、成套配電箱安裝,箱體安裝是否單套?、箱體安裝子母適用于那些箱體? 配電箱安裝是按成套記取的,如果只安裝箱體的話,不填主材就可以 2、成套配電箱安裝按回路計算備用回路算嗎? 定額里面是按回路計算的 3、污水泵、風機接線包不包含控制箱安裝接線,控制箱安裝接線套哪個子目? 一般買污水泵時帶控制箱,安裝接線執行配線的定額 4、電纜終端頭制作子目材料表中電纜終端頭是未計價材這個東西是指什么? 電纜頭制作安裝定額中有終端頭的主材的,只需記取主材的價格就像 5、電纜豎直敷設子目適用于什么情況? 跟電纜豎直敷設沒有關系,你看電纜是沿橋架還是管敷設,套相應的定額,電纜一般豎直是往樓上引電源的
2012-07-05 17:53:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看