realfox@126.com 2012-07-04 14:34:20 | 山西省 安裝 | 1102查看 3回答
消防 弱電系統
報警總線 ZR-RVS-2*1.5 用是2根軟線嗎 套什么定額? 強制起動線路 ZR-RVS-2*1.5 用是2根軟線嗎 套什么定額? 電源總線 ZR-BV-2*4 套什么定額? ZR-KVV-4*1.5 是什么線 套什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答: 報警總線 ZR-RVS-2*1.5 用的是1根2芯軟線,套2芯軟線定額; 強制起動線路 ZR-RVS-2*1.5 用的是1根2芯軟線,套2芯軟線定額; 電源總線 ZR-BV-2*4 用的是1根BV線工程量乘以2,套4平方的單芯電線定額 ZR-KVV-4*1.5 是控制電纜 套6芯以下控制電纜定額即可。
2012-07-04 14:47:06
-
報警總線 ZR-RVS-2*1.5 用是2根軟線嗎 一根線 套什么定額?按弱電或者強電多芯線 強制起動線路 ZR-RVS-2*1.5 一根線 套什么定額?按弱電或者強電多芯線 電源總線 ZR-BV-2*4 套什么定額? 2根線,按照明線穿管 ZR-KVV-4*1.5 一根電纜,按控制電纜考慮
2012-07-04 14:40:38
-
報警總線 ZR-RVS-2*1.5 是2根軟線嗎 套第十冊雙絞線穿管定額? 強制起動線路 ZR-RVS-2*1.5 用是2根軟線嗎 套第十冊雙絞線穿管定額? 電源總線 ZR-BV-2*4 套第十冊雙絞線穿管定額? ZR-KVV-4*1.5 是控制電纜線 套電氣冊套6芯以下控制定額
2012-07-04 20:54:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看