德國戰車 2012-07-01 17:25:10 | 山東省 其他專業 | 2247查看 4回答
挑檐是否可以當做防火隔離帶使用
外墻保溫立面設計是每層設置一道水平防火隔離帶,但是立面設計中每3層有一道挑檐寬度在400-600之間,挑檐做為熱橋做20厚A級聚苯顆粒砂漿包圍。 請問大俠們,這層挑檐是否可以當做防火隔離帶使用?! 本工程共32層。問題補充:熱橋做20厚A級聚苯顆粒砂漿保溫,不是“包圍”。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、從公通字[2009]46號,第六條 按本規定需要設置防火隔離帶時,應沿樓板位置設置寬度不小于300mm的A級保溫材料。防火隔離帶與墻面應進行全面積粘貼。從文件字面上看,是不可以的,防火隔離帶的位置要滿足樓板位置、墻面兩個條件; 2、最好問問設計和監理或消防部門,否則消防等都不好驗收;
2012-07-01 19:39:15
-
挑檐不可以當做防火隔離帶使用.
2012-07-01 18:23:59
-
是可以起到防火隔離的作用。
2012-07-01 17:55:56
-
挑檐不可以當做防火隔離帶使用.
2012-07-01 17:56:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看