-
xagcc 2012-06-29 19:52:19 | 陜西省 其他專業 | 2047查看 1回答
基坑泡水的施工及預控措施
基坑泡水的施工及預控措施
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工準備:
在要挖的基坑周圍設排水溝或擋水堤,防止地面水流入基坑內。采用井點降水方法,將地下
水位降至基坑最底標高以下再開挖。操作工藝:
(1)挖土放坡時,坡頂和坡腳至排水溝均應保持一定距離,一般為0.5~1.0m;對永久性挖
方邊坡上緣至山坡截水應保持5m距離。
(2)基坑開挖時,應逐層開挖,逐層放坡,并加深排水溝和集水井,隨時檢查邊坡坡度,不允許
偏陡或挖成神仙土。邊坡上緣堆土或堆置材料時,至坡邊應保持一定距離,一般在0.8m
以上,堆土高度不超過1.5m。
(3)在潛水層內開挖基坑時,根據水位高度、潛水層厚度和涌水量,在潛水層標高最低點設
置排水溝和集水井。
(4)在地下水位以下挖土,應在開標高坡腳設排水溝和集水進,并使開挖面、排水溝和集水
井始終保持一定的深差,使地下水位降低到開挖面以下不少于0.5m。當基坑深度較大,
地下水位較高以及多層土中上部有透水性較強的土,或雖為同一種土,但其上部地下水
較旺時,應采取分層明溝排水法,在基坑邊坡上再設1~2層明溝,分層排除地下水。基
坑除明溝排水外,也可采用各種井點降水方法,將地下水位降低到最底標高以下再開
挖。
預控措施:
(1)基坑周圍應設排水溝。挖土放坡時,坡頂和坡腳至排水溝均應保持一定距離,一般為0.
5~1.0m。對永久性挖方邊坡上緣至山坡截水應保持5m距離。
(2)基坑開挖時應逐層開挖,逐層放坡,并加深排水溝和集水井,隨時檢查邊坡坡度,不允許
偏陡。邊坡上緣堆土或堆置材料時,至坡邊應保持一定距離,一般在0.8m以上,堆土高
度不超過1.5m。
(3)在潛水層內開挖基坑時,應在潛水層標高最低處放置排水溝和集水井。
(4)在地下水位以下挖土時,應在開挖標高坡腳設排水溝和集水井。2012-06-29 19:52:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看