yuwei838402 2012-06-29 18:33:04 | 江蘇省 其他專業 | 899查看 7回答
剪力墻框架結構中的框架梁問題
見下圖-1,此處的框架梁是否要通過剪力墻? 圖-2中,的框架梁,KL16(3)這里的三跨該怎樣定義?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用通過剪力墻,直接劃到剪力墻邊緣就是了,要是每層有暗梁的話就是通常布置了
2012-06-30 13:52:47
-
超過兩跨框架梁必須通過其中間的剪力墻。 框架梁,KL16(3)這里的三跨就按照3跨定義。
2012-06-29 18:45:25
-
1、圖示框架梁是通過了剪力墻 2、圖紙設計給你定位三跨,你就按照圖示把梁畫成三跨,按三跨設置支座鋼筋
2012-06-29 21:11:21
-
直接布置到暗柱上就可以了,按下圖分析
2012-06-29 21:16:15
-
直接從左邊暗柱邊畫到最右邊的暗柱邊,然后點識別梁支座即可。識別后,應該正好是三跨。
2012-06-30 08:09:58
-
按圖紙要求3跨必須通長畫過剪力墻,原位標注也是按三跨標注的,識別梁時按三跨識別即可
2012-06-30 08:51:16
-
這個梁必須的畫通,通過墻
2012-07-01 08:42:16