春 2012-06-28 22:53:58 | 河北省 安裝 | 7782查看 4回答
YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS其中CT300*100是什么意思?
室內低壓配電柜引向二層配電箱的線路為:YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS,請問其中CT300*100是什么意思?謝謝。問題補充:是YJV-4*50+1*25的電纜。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜在線槽或橋架內敷設了,當然不用管來保護了,當電纜出線槽或橋架時,采用鋼管保護。
2012-06-29 16:59:19
-
室內低壓配電柜引向二層配電箱的線路為:YJV-40*50-MR300*100-CT300*100-WS,請問其中CT300*100是什么意思?謝謝。 答:首先你標住的電纜型號是有錯誤的,YJV-4*50,MR是線槽,CT是橋架,沒有明配管的部分。
2012-06-29 09:55:48
-
CT300*100是橋架敷設的意思。300是寬100是高。 金屬線槽或橋架二選一,不存在重復。
2012-06-28 22:59:11
-
CT300*100是300mm寬100mm高的電纜橋架的意思。 MR300*100不是線槽,一個線槽,一個橋架,表示使用線槽、橋架都可以,這里沒有配管。
2012-06-29 05:28:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看