關于抹灰工程量問題
圖紙飄窗位置在圖形算量中沒有繪制飄窗上去,此處也就沒有繪制砌體墻,也就是房間沒有形成封閉,請問軟件在計算抹灰工程量時會計算飄窗頂?shù)目蚣芰簡幔窟€有飄窗底的反梁?如何處理這種情況?麻煩詳說
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以這樣畫:1、飄窗的三面按100厚的墻畫上去,墻頂標高改為同飄窗頂板頂標高一致,墻底標高改為同飄窗底板底標高一致,然畫上飄窗;
2、飄窗頂梁和反梁處照常按外墻畫上去,在些處外墻上再畫一個墻洞,這樣這砌體工程量不會增加,也不影響抹灰工程量了。
2014-03-05 14:39:03
-
可按圖將飄窗繪制,形成封閉并布置房間才可計算
2014-03-05 10:54:55
-
不會計算, 墻不畫無法計算的
2014-03-05 10:49:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看