72****@qq.com 2012-06-27 16:18:33 | 浙江省 安裝 | 1183查看 7回答
關于電纜頭的終端及焊銅接線端子問題?
假如銅芯電力電纜敷設VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少個終端頭,及焊銅接線端子。如果計算了電纜終端頭,是不是不要計入焊銅接線端子。能否解釋的詳細!問題補充:回答怎么不對,你就計算下多少個終端頭及接線端子
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一根電纜兩個終端頭,在定額中電纜頭已包括了焊銅接線端子,所以不需要再計算焊銅接線端子
2012-06-27 16:22:46
-
假如銅芯電力電纜敷設VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少個終端頭,及焊銅接線端子。如果計算了電纜終端頭,是不是不要計入焊銅接線端子。能否解釋的詳細! 答:一根電纜兩個終端頭,計算電纜頭就不計算接線端子的數量,計算接線端子就不計算電纜頭。
2012-06-27 22:17:01
-
一根電纜只有兩個終端頭,計算電纜頭制作就不用計算接線端子了
2012-06-27 16:23:17
-
計算了電纜終端頭,還要計算接線端子,他們是兩道工序。
2012-06-27 16:23:50
-
一根電纜只有倆終端頭,接線端子不用考慮定額已包括,不能重復計算。你查【2冊】電氣定額章說明,里面寫的很清楚的。
2012-06-27 17:11:29
-
銅芯電力電纜敷設VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少個終端頭? 4 條電纜有8個終端頭 電纜終端頭制作安裝里包括了接線端子
2012-06-27 21:03:24
-
一根電纜兩個電纜終端頭,不要計算銅端子的壓接
2012-06-28 07:25:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看