xagcc 2012-06-26 16:09:05 | 陜西省 云翻樣 | 620查看 1回答
剪力墻的繪圖
在鋼筋軟件中連梁應該畫到暗柱的什么位置?畫到暗柱的內邊緣還是暗柱的外邊緣?還是暗柱的中線?在連梁處一定畫上剪力墻嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:你說的暗柱是門窗、洞兩邊的暗柱吧,連梁的中鋼筋的錨固設置是在樓層設置中的“樓層缺省鋼筋的設置”中修改的,你可以在那里進行修改,其計算長度是:凈長+左錨固+右錨固,他的錨固值與暗柱的位置沒有關系,所以,連梁設置在暗柱的內邊緣和中心都是可以的。
2:連梁是在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁。通常布置在門窗、洞口上,是一種鋼筋加強部件。它依附于剪力墻,是剪力墻的一部分,起連系作用,不抗震。所以連梁必須繪制在剪力墻上。2012-06-26 16:09:05