包子 2012-06-26 10:22:52 | 江蘇省 安裝 | 3564查看 1回答
最近看了很好關于接線端子的問題,越看越迷惑。求指點一二,謝了!
有網友提問:因為成套配電箱沒有端子板,所以照明線路BV2*2.5與插座線路BV3*4是不是應該套無端子外部接線? 答: 不應套無端子外部接線,無端子外部接線是指端子板外部接線導線沒壓銅接線端子的端子板外部接線?其接線內容己包括在導線敷設子目中?。在套用成套配電箱時,輔材中含接線端子,已包括接線端子,不需在套無端子外部接線. 無端子接線是指線頭直接壓在斷路器的接線處, 疑問:1、無端子外部接線含在導線敷設中,那定額中的無端子外部接線這項豈不是成了擺設。 2、江蘇定額里面2-262至2-266是成套配電柜的安裝,除了2-262和2-266輔材里面不含銅接線銅子,另外三項都含有。那如果照網友的意思,只有在清單下套用2-262和-266時,才可以套用壓(焊)接線端子
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納:1、無端子外部接線含在導線敷設中,那定額中的無端子外部接線這項豈不是成了擺設。 答:回答錯誤的,導線敷設不包含接線的,無端子接線是需要單獨套用定額子目的。 2、江蘇定額里面2-262至2-266是成套配電柜的安裝,除了2-262和2-266輔材里面不含銅接線銅子,另外三項都含有。那如果照網友的意思,只有在清單下套用2-262和-266時,才可以套用壓(焊)接線端子 答:不是這樣理解的,根據定額輔材的內容,每一個配電箱只包含兩個接線端子是不夠的,這個地方可能是箱體重復接地使用的。不管什么狀態接線端子均需要套用的。
2012-06-26 11:58:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看