crystal0805 2012-06-25 16:18:14 | 陜西省 安裝 | 5512查看 1回答
火災自動報警算量
1、 系統圖上報警總線、報警支線顯示:煙感探測器、消火栓報警按鈕、帶電話插孔的手報按鈕連成一個回路。但平面圖上右側的消火栓報警按鈕、帶電話插孔的手報按鈕(緊挨著的)和左側的消火栓報警按鈕之間沒有畫報警支線。圖紙上顯示的只是“消火栓按鈕起泵控制線”。那計算工程量時它們之間到底有沒有報警支線? 2、 從平面圖上看出,消火栓報警按鈕、帶電話插孔的手報按鈕是緊挨著的,想問下現場實際的做法。是不是都在消火栓箱內?最好能提供圖片。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上顯示的只是“消火栓按鈕起泵控制線”。那計算工程量時它們之間到底有沒有報警支線? 消火栓按鈕自己本身之間上下貫通是連接的消火栓按鈕起泵控制線 但是與吸頂的煙感探測器之間有信號二總線 消火栓報警按鈕、帶電話插孔的手報按鈕是緊挨著的,想問下現場實際的做法。是不是都在消火栓箱內?最好能提供圖片。消火栓報警按鈕在消火栓內部 在安裝消防箱子的時候需要開孔的 帶電話插孔的手報按鈕在外面 可以看圖列就知道了 圖紙上都有說明的
2012-06-25 16:26:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看