八腳青蛙 2012-06-24 22:11:55 | 陜西省 安裝 | 4567查看 5回答
管井人工系數1.3問題?
管道井管道安裝、閥門、法蘭乘1.3,管道保溫乘1.3,管道刷油需不需要乘1.3,管道安裝好之后除銹刷油,保溫完之后再刷油,需不需要乘1.3。求前輩
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道井管道安裝、閥門、法蘭乘1.3,管道保溫乘1.3,管道刷油需不需要乘1.3,管道安裝好之后除銹刷油,保溫完之后再刷油,需不需要乘1.3。求前輩 答:第八冊說明只是管道安裝、閥門、法蘭乘1.3,其余的均沒有說明,一概不予乘以系數的,這是原則。
2012-06-24 22:17:21
-
是的,前面的定額里沒有說的都不用成
2012-06-24 22:48:51
-
第八冊的管道安裝、閥件、法蘭、支架等人工乘以系數1.3,其他的除銹、刷油、保溫燈不用乘以系數
2012-06-24 23:16:00
-
1、《給排水、采暖、燃氣工程》秪的分冊說明:‘設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3’。因此,其他均不能乘以系數。 2、所提到的除銹、刷油、保溫是否乘以系數。在《刷油、防腐蝕、絕熱工程》定額的分冊說明以及相關章節說明中都沒有相關的乘以系數的說明,所以是不能乘以系數的。
2012-06-25 08:22:39
-
《全統定額解釋匯編》規定:管道間、管廊間的管道、閥門、法蘭、支架安裝定額人工乘以系數1.3,其相應的刷油、防腐、保溫人工不乘以系數;
2012-06-25 09:30:50
-
消防工程中,管井內的閥門和法蘭是否要乘以系數管井系數1.3
第七冊消防定額中規定:1.設置于管道間、管廊內的管道,其定額人工乘以系數1.30。是不是說管井中的閥門和法蘭等就不用乘以管井系數1.3?
-
管井內的管道拆除項目,人工是否乘以1.3
根據定額規定,管井內的管道安裝人工要乘以1.3,請問管井內的管道拆除是否要乘以1.3?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看